공법

PACKER 주입공법

기술설명

콘크리트 구조물의 지수 및 균열 유지보수에 필수 요소인 고압주입용 PACKER로 내구성과 저점도 수지에도 역류방지 기능이 탁월하며, PACKER 설치 및 마감 작업이 용이하도록 설계되어 있습니다.

사용방법
  • ① 시공면 청소
    • 망치, 와이어 브러쉬, 그라인더 등을 사용하여 시공할 면을 깨끗이 청소합니다.
  • ② 씰링
    • 주입 할 에폭시가 균열 부위로 새나오지 않도록 균열부위를 두께 1mm, 폭 30mm 정도로 에폭시 퍼티(EP-1000)를 씰링합니다.
  • ③ INJECTION HOLE 뚫기
    • 콘크리트 두께가 15Cm 이하인 경우 균열부에 직접 HOLE을 뚫습니다.
    • 콘크리트 두께가 15Cm∼50Cm 인 경우 균열부로부터 콘크리트 두께의 1/5 정도 떨어진 거리에서 45°각도로 균열부를 관통할 수 있도록 합니다.
    • 콘크리트 두께가 50Cm 이상인 경우 균열부에서 20Cm∼30Cm 떨어진 위치에서 45 °각도로 균열부를 관통할 수 있도록 합니다.
    • 정해진 간격으로 HOLE을 뚫습니다.
  • ④ PACKER 설치
    • HOLE 내부를 에어콤프레샤 등을 사용하여 깨끗이 청소해 줍니다.
    • 고무 슬리브가 HOLE에 완전히 묻히도록 팩카를 설치합니다.
    • 소켓렌치를 이용하여 완전히 조여 줍니다. (너무 세게 조여 주면 팩카의 파손위험이 있음)
  • ⑤ INJECTION
    • 에폭시 주입제(MIREX-EP100)를 주입용 펌프나 구리스건을 이용하여 주입합니다.
    • PUMPING 압력은 10Kg/Cm2 정도를 유지하고 서서히 주입합니다.
  • ⑥ PACKER 제거
    • 24 시간 정도 경과 후 씰링제와 팩카를 제거합니다.
  • ⑦ HOLE 막기
    • 속결성 급결지수 시멘트나 습식에폭시 씰링제로 팩카가 제거된 HOLE을 막습니다.
  • ⑧ 마감 작업
    • 균열 부위에 묻어 있는 에폭시를 제거합니다.
    • 신축력있는 씰링제(Crackseal Plus)로 도포합니다.